    為什麽《規程》規定50Hz交流耐壓試驗的試驗電壓持續時間為1min,而在產品出廠試驗中又允許將該時間縮短為1s?

    發布時間:2022-10-08 00:00:00 瀏覽次數:2291

    1條回答
    回答1
    2022-10-08 00:04:25

      電力設備耐壓試驗要規定耐壓時間,這是因為絕緣材料的擊穿電壓大小與加壓時間有關,時間越長,交變電壓使絕緣材料由於介質損耗而產生的熱量增加,擊穿電壓降低。


      《規程》規定試驗電壓持續時間為1min,這樣既可能將設備存在的絕緣弱點暴露出來,也不會因時間過長而引起不應有的絕緣損傷或擊穿。但產品出廠檢查中,為提高試驗速度,允許將持續時間縮短至1s,但必須把試驗電壓提高25%。