影響發電機泄漏電流測試準確性的因素有哪些?
發布時間:2022-09-25 23:36:52
瀏覽次數:1940
影響發電機泄漏電流測試準確性的主要因素有:
(1) 測試接線的影響。測試時,微安表應接在高電位處,並對出線套管表麵加以屏蔽,以消除表麵泄漏電流和雜散泄漏電流的影響
(2)應在停機後清除汙穢前的熱狀態下進行測試。因為繞組溫度在30~ 80°C的範圍內,其泄漏電流的變化較為明顯。如有可能,在發電機冷卻過程中,在幾種不同溫度下進行測試,其結果對分析是非常有益的。
在交接時,或發電機處於備用狀態時,可在冷狀態下進行測試。由於溫度對泄漏電流值影響較大,所以應在相近的溫度下進行測試。對不同溫度下的測試結果進行比較時,應進行溫度換算。
(3)交流與直流耐壓順序的影響。經驗表明,在同一溫度下,交流耐壓前後的直流泄漏電流測試結果是有差別的,在絕緣受潮情況下,差別更加明顯,但這種差別沒有規律,有的變大,有的變小,每相變化情況也不一致。 目前,一般先做直流耐壓試驗,再做交流耐壓試驗。在必要情況下,也可以在交流耐壓前後各進行一次直流耐壓,以利於分析。
(4)發電機繞組引出線端子板的影響。經驗表明,發電機繞組引出線端子板對測試結果也往往會產生影響,尤其在環境較潮濕時更嚴重。因此,可以采取烘幹、拆除等措施,以排除影響。
(5)中斷試驗的影響。應盡量避免在試驗過程中中斷試驗,因為如果在短期內重新升壓試驗,即使經過了放電,也會使泄漏電流有所變化。